1、工程竣工后必须至少连续运行一个月,考核系统工作的稳定性各项性能指标是否能完全达到招标*件及相关行业标准的要求。我国现行实施的行业标准有:

(1)GYJ25-8b 《厅堂扩声系统的声学特性指标》

(2)WHO301-93《歌舞厅扩声系统的声学特性指标与测量方法》

(3)JGJ57--2000《剧场建筑设计规范》

  JB7-2001《剧场建筑设计规范的条*说明》

(4)JGJ/T131-2000《体育馆声学设计及测量规程》

  J42-2000《体育馆声学设计及测量规程的条*说明》

(5)GB4959-85《厅堂扩声特性测量方法》

  2、工程承包单位必须提供全套图实相符的竣工图纸和资料。他们包括:

(1)全套工程设计和施工图纸:系统电路图、系统安装图(包括扬声器系统安装图、机房设备和机柜安装图、接线图等)管线敷设图及其他相关图纸;

(2)各设备的操作使用手册;

(3)系统设计计算报告;

(4)设备器材配套明细表;

(5)进口设备“三证”复印件和国产设备、线材质保卡;

(6)系统调试记录和测试数据报告;

(7)房间建声特性测试数据报告;

(8)预埋工程的监理检测报告;

(9)设备代用申请审批报告及代用设备与原设备的性能对比数据;

(10)系统操作使用手册。

  上述各项*件资料除第(2)项单独分列包装外,其他各种图纸资料应一式2份装订立卷,作为竣工资料归档备用。

  上述条件具备后,设计施工单位向建设单位提交竣工验收申请报告,建设单位收到申请报告后必须在一周内答复设计施工单位,确定工程竣工验收日期。

  3、建设单位责成原招标公司组织验收小组。验收小组由建设单位、工程监理和同行专家5-7人组成。