      中华人民共和国广播电影电视部部颁标准
      有线广播录音播音室设计规范和技术用房技术要求(摘录)
       GYJ26-86

一、噪声控制

  1.1噪声控制的设计标准

  在125-4000Hz(1/1倍频程)的频率范围内,室内噪声的平均声压级的允许值与录音室的种类有关外,还与站内设备系统本身的噪声有关。

表1  录播室及其它技术用房的噪声评价曲线 

房间名称 对连续无规噪声 对间歇、脉冲噪声 
录播室(语言用) NR15-20(25) NR10-15(20) 
录播室(音乐用) NR20-25 NR15-20 
控制室、复制室 NR25-30 NR20-25 
广播机房 NR30-35   


  *括号中的数值适用于经济条件较差的电视台。

  1.2场地的选择

  广播站(台)的录播室外墙至某些噪声源或振动源的距离大于表2的要求。在此条件下,还应根据噪声源与录播室的具体关系以及噪声发生的频度、时间等实际情况,决定合理的隔声、隔振措施。

表2  录播室外墙至某些设施的最小距离

噪声源和振动源 至录播室外墙的最小距离 
火车站、铁道(鸣汽笛) 500 
交通干线 25 
柴油发电机房 15 
工业企业、汽车站 300 


1.3在广播站(台)建筑物中应根据以下原则合理地布置录播室:

  i. 必要时,可利用非技术房间将录播室等技术用房包围的格局,以减轻外来噪声的影响。

  ii. 宜将录播室及其附属用房集中设置,以利于隔声处理。

  iii. 不应使录播室与车库、仓库、金工间、厕所等房间直接相邻(同一层或上下层)。

  iv. 录播室及其附属用房宜与站(台)主体结构基础部分分开。语言用录播室有必要时建在主楼内时,应做"房中房"构造。

  v. 录播室应布置在人流少的位置,以尽可能避免外来噪声和震动的干扰。

  vi. 对门厅、走道等噪声较高的场所,应做减噪吸声处理。
      1.4录播室围护结构的隔声设计

  进行隔声设计时,应按中心频率为125,250,500,1000,2000,4000dB(1/1倍频程)分别进行计算(必要时可按1/3倍频程)。

  录播室的隔声墙(包括楼板、顶板)的施工质量与隔声性能关系密切。设计中,应对有关施工质量提出要求(如:对砖墙应满浆满缝,并至少单面抹灰,一切孔洞应填充密实等)。

  隔声门、观察窗的设计和技术要求

  录播室的出入口处必须设两道隔声门。二道隔声门之间的"声闸"应加以强吸声处理;声闸的深度应大于1.5m。

  应根据下述要求设计或选用隔声门:

表3  单扇隔声门隔声量的要求

倍频程中心频率/Hz 125 250 500 1000 2000 平均 
国标隔声门隔声量 20 25 30 30 32 27.4 


  注:表内已考虑了门缝等漏声的影响。

  隔声门门扇应采用中间填充多孔性吸声材料(例如:岩棉、玻璃棉等)的多种复合构造;门缝与门框之间的接合部分应有密闭措施;门框与墙洞之间的缝隙应填充密实,以防漏。

  门体结构结实、不易变形、开启方便。

  应根据下述要求设计或选用隔声门:

  观察窗的隔声量应符合表4规定的要求:

表4  标准隔声观察窗隔声量

倍频程中心频率/Hz 125 250 500 1000 2000 平均 
国标观察窗隔声量 40 45 50 54 55 48.5 


  观察窗应采用多层(通常为2-3层)玻璃的构造形式;各层玻璃及其间距不应全部相等;在各层玻璃层间的窗框应做吸声处理;玻璃与窗框之间应用弹性材料减振并采取密封措施;窗框与窗洞之间的缝隙必须填充密实,以防漏声。

  观察窗临录播室一面的玻璃应向上倾斜60。

  在环境比较安静的条件下,如采用自然通风,则通风窗必须采取严格的隔声措施,以确保录播室内噪声的平均声压级符合表1的要求。
      二、通风空调机房的设计应符合如下规定

  ü 通风空调机房可设在主体建筑物的外部或内部。当设在外部时,室外部分的送回风管道应做好防水、防腐、保温和隔热处理。当设在内部时,空调房间与语言录音室不应直接相邻,同时应做采取较好的隔振措施。

  ü 通风空调机应做好减振吸声处理,必要时应对机械设备加做隔声罩,使机房的噪声控制在85db(A)以下。

  通风空调系统的风管内,应避免风速过高而引起的再生噪声。风速应控制在以下范围内:

表5  风道及送回风口处风速    m/s

风道类型 风口所在房间 风速 
主风道 ―― 10以下 
支风道  ―― 7.5以下 
分支风道 ――- 5以下 
送回口处 录播室 1.0-1.5以下 
控制室、复制室 3.5以下 
广播机房、磁带庫 3.5以下 


  在录播室的我内(传声器附近),空气的自由流速应不大于0.5m/s。

  三、音质的设计

  音质设计的一般要求

  供1-2人用的语言录音室其室内的面积宜选12-16 m2,供20人以内的乐队使用的音乐录音室其面积宜选邓80-120m2。

表6  录播室的尺寸    m

录播室类型 长 宽 高 
语言用录播室12m2 3.90 3.10 2.80 
语言用录播室16m2 5.28 3.25 3.00 
4.50 3.60 3.00 
音乐用录播室80m2 11.40 7.20 4.50 
音乐用录播室120m2 14.20 8.60 5.50 


  当录播室不能按表6推荐的尺寸时,可按如下比例计算录播室的长、宽和高:

  小录播室      L:W:H=1.6:1.25:1.0

  小录播室      L:W:H=1.6:1.25:1.0

  一般录播室     L:W:H=2.5:1.6:1.0

  低长顶录播室    L:W:H=3.2:2.5:1.0

  细长型录播室    L:W:H=3.2:1.25:1.0

  录播室不得采用平剖面为正方形或具有弧面墙、穹形顶的体型。

  录播室混响时间的选择

  录播室的混响时间由节目的种类、录播室的体积和录音方式来决定。各录播室的混响时间及其频率推荐值如表7:

表7  录播室的混响时间及其频率特性

录播室种类 混响时间(S) 
1/3倍频程中心频率(Hz) 
100 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
语言用录播室12m2 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 --- 
语言用录播室16m2 0.30 0.35 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 --- 
音乐用录播室80m2 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 
音乐用录播室120m2 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 


 

点击查看用户来源及管理<br>发贴IP:*.*.*.* 2005/6/30 9:07:00
  鲜花(0)  鸡蛋(0)

本主题贴数1,分页: [1]
 *快速回复:广播录音播音室设计规范和技术用房的要求
你的用户名:    还没注册?    密码:    忘记密码?
内容
  • HTML标签: 不可用
  • UBB标签: 可用
  • 贴图标签: 可用
  • 多媒体标签:可用
  • 表情字符转换:可用
  • 上传图片:可用
  • 最多15KB
  • 邮件回复 显示签名   [Ctrl+Enter直接提交贴子]

    管理选项锁定 | 解锁 | 提升 | 删除 | 移动 | 固顶 | 总固顶 | 奖励 | 惩罚 | 发布公告

    投影在线论坛 Ver1.0
    Copyright ©2002 - 2010 www.Pj68.COM , 页面执行时间:679.688毫秒