1 材料开包清点检查,规格应符合设计要求,附件备件应齐全。 
2 产品的技术*件应齐全(出厂合格证)。 
3 外观完好、无损伤,设备外壳及电线外皮应印有出厂标记。 
4 电源线与燃气管、暖气管、热水管之间的距离 平行 ≥300 
5 交叉 ≥100 
6 电源线与电视线水平间距 ≥500 
7 吊顶内灯位连线金属软管长度 ≤2000 
8 同室内面板之间水平高低差 ≤5 
9 开关边缘距门框边缘距离 0.15—0.2 
10 平板开关距地高度 1300 
11 中断、插座距地面高度 ≥150—300 
12 暗配线管埋设深度 ≥15 
13 导线与导线、导线与大地之间电阻 ≥0.5MΩ 
14 敷设在橱、卫及地下的电线保护管、管口及各连接处均应密封(金属管丝扣/塑管涂专用胶)塑管外壁印有阻燃标记 

15 敷设导线时,除通过空芯楼板外应穿硬管;金属线管连接处,应跨接接地线,宜采用专用接地线卡跨接 

16 金属线管的弯曲处不得有折皱和裂缝,扁程度应小于管外径的10%;线管长15米或有两个90%弯超出部分应加拉线盒 

17 UPVC硬塑料管与器件连接时,插入深度为管外经的1.1--1.8倍;施工时地面上配装完的塑料管应做水泥砂浆保护。 

18 电源线应按色配线,红、绿、黄为相线,兰为零,黄绿双色线为保护地线 ;同室内同一配电系统导线颜色应一致。 

19 安装电源插座时,面向插座的右侧为相线左侧为零线中间上方位置为保护接地线 

20 电源线与插座、开关等设备连接时,电源线头应先涮锡或用线卡连接,并应固定牢固。 

21 电源线与电话线/电视线等弱电线,不得安装在同一管道内 
22 导线(含外皮)的总截面积不应超过管内径截面积的40%;管内导线总根数不得超过8根。 

23 照明、插座、空调、计算机等电器设备的配线,应满足用电设备的最大输出功率;其线径应与负荷相匹配。 

24 电源开关不宜安装在门后,线盒内导线余量应大于150mm。 
25 工程竣工后,应做满负荷试验;并绘制综合布线竣工图。 
 

点击查看用户来源及管理<br>发贴IP:*.*.*.* 2005/7/27 16:27:00
  鲜花(0)  鸡蛋(0)

本主题贴数1,分页: [1]
 *快速回复:综合布线工程验收项目
你的用户名:    还没注册?    密码:    忘记密码?
内容
  • HTML标签: 不可用
  • UBB标签: 可用
  • 贴图标签: 可用
  • 多媒体标签:可用
  • 表情字符转换:可用
  • 上传图片:可用
  • 最多15KB
  • 邮件回复 显示签名   [Ctrl+Enter直接提交贴子]

    管理选项锁定 | 解锁 | 提升 | 删除 | 移动 | 固顶 | 总固顶 | 奖励 | 惩罚 | 发布公告

    投影在线论坛 Ver1.0
    Copyright ©2002 - 2010 www.Pj68.COM , 页面执行时间:660.156毫秒